Je me suis contenté d'ouvrir le boitier et le petit ventilateur pour un nettoyage, à peine nécessaire, au pinceau à poil doux puis soufflage à la bombe d'air sec et j'ai remonté le tout. J
J'en ai profité pour mesurer la conso de courant sur le fusible n°1:
- Sans contact et ventilo de brassage connecté au boîtier = 0,57A
- Sans contact et ventilo de brassage déconnecté du boîtier = 0,55A
Le ventilo consomme donc 0,02A càd 0,25w, disons rien quoi.
Les 0,55A sont consommés sans doute par le relais qu'on entend se fermer dans le coffret électrique moteur et celui dans le boîtier de ventilation, tous deux sur la ligne du fusible n°1.
J'ai remonté le tout et tout fonctionne (servos, clapets, T°, clim.) Je vais donc laisser comme ça pour l'instant.
Attention effectivement pour ceux qui voudraient sortir les cartes électroniques du boitier: remontage délicat, avec douceur, sans forcer en faisant bien attention de les faire glisser simultanément dans les petits guides à l'intérieur du boîtier, et surtout pas à côté.